本建筑是2012年造的一类高层公共建筑(办公大楼),消火栓按钮是6根线(信号线,启泵线,回答线)可以连锁直接启动消防泵,未设置低压压力开关。问下同行,这样的情况你们都需要甲方整改设置低压压力开关吗? 按照新规范。
提 交
全部评论
阳光哥哥 22-05-09
需要设置低压压力开关直接启泵
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友39895 22-05-12
您好,这种情况要看当地的消防部门怎么检查,毕竟消火栓按钮直接启泵已经满足旧规范,如果拿现有规范去审视以前的消防设计和施工,几乎很少有建筑在防火和设施方面都是合格的,总不能推到重建吧。但如果考虑到安全冗余度、业主有整改意愿及是否有可操作性的话,还是加上比较好。
2 赞 0 踩 [回复]举报
更多文章
关闭