周家斌 22-05-09
《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019,4.10.3 民用建筑内的变电所对外开的门应为防火门,并应符合下列规定: 1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; 2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; 3 变电所位于多层建筑物的首层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门; 4 变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门; 5 变电所通向汽车库的门应为甲级防火门; 6 当变电所设置在建筑首层,且向室外开门的上层有窗或非实体墙时,变电所直接通向室外的门应为丙级防火门
单独建造的配电房满足平面布置消防要求,未明确要求,按照每个地区电力部门都有技术要求,辟如合肥地区要使用钢制乙级防火门。
谢谢