地下汽车库消火栓栓口动压是0.25MPa还是0.35MPa?
提 交
共 6 回答
消防网友68588 22-05-05
0.35
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友58303 22-05-06
跟建筑主体保持相同即可
刘丽波 22-05-07
结合这两条,动压不应小于0.25Mpa
1 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-05-07
0.25MPa比较合理
消防网友73006 22-05-11
取值0.25mpa比较合理,充实水柱10m
李勤 26-06-04
但从车库考虑满足0.25Mpa即可