系统侧压力不是要略大于供水侧压力吗?为什么比值会大于1呢

请写下您的回答回答

共 3 回答

姜子牙疼 22-04-25

明白了  这个是开启过程中的压力比,不是静止状态下的

那么静止状态下压力差值是多少呢

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 23-04-26

静态下,上腔压力比下腔略大0.01Mpa,  维持平衡即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-26

报警阀上下端接触水面积不一样,系统测略大一点,一般情况下上下腔压力接近,由于水与阀板接触面积不同,接触面积大压强大,所以压力接近就能保持阀板关闭

0 赞 0 踩 [回复]举报