消防水泵安装完成,接完线路后,现场施工管理员和施工队是否可以自行试运转检查设备?还是通知设备厂家安排技术员到场操作?
提 交
共 5 回答
陈曲 22-04-07
既然有顾虑就先跟厂家沟通吧
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友73006 22-04-07
调试应由厂家技术人员进行
张工程 22-04-08
可以自行检查合格后在通知厂家检查
李勤 26-05-13
原则上联系厂家技术人员,因为存在质保的问题,如果坏了责任不好划分
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-06-26
成接线后,施工队可以做的,是依据图纸再次核对主、备电源接线,确认控制柜内所有接线端子紧固,并手动盘动水泵联轴器,确认转动灵活无卡阻。这些是静态检查,不是通电试运转。然后通知设备厂家安排技术员到场指导或操作,在厂家技术员的主导下,会同监理、施工管理员共同进行通电试运转,完成所有测试项目,并当场填写调试记录,各方签字确认。