咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?

通道宽度2米,吊顶(满顶)长度2.5米,镂空部分长度0.5米,如此反复,喷淋在镂空区域是该上喷还是下喷,或者是上下都要设置呢?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 22-04-05

非封闭的通透吊顶,吊顶内及吊顶下均布置喷头,吊顶内全保护,吊顶下也全保护。

1 0 [回复]举报

陈曲 22-04-07

吊顶下方 但是你图片这个位置不行 这个位置不容易接触热烟气 

1 0 [回复]举报

弓长张   回复: 陈曲22-04-19

图中镂空区域下喷喷淋改为上喷即可对吧。

0 0 [回复]举报

陈曲   回复: 弓长张22-05-09

意思就是假设有烟气 喷头的位置应保证能第一时间接触到热烟气 所以下喷是必须的 当然如果吊顶高度到了80公分 就必须同时安装上下喷头

2 0 [回复]举报