怎么计算水泵需要使用多大规格的线缆?计算公式?
提 交
全部回答
大狗狗7 22-03-31
这个去找电力设计那边算好点,消防这个板块不涉及这个内容。就算查也是对照蓝图看看有没有按照设计选用。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防小学生刘振 22-06-07
以15KW电机为例,先计算电机的工作电流,三相电机我们一般按照2倍功率计算电流15×2=30A,然后电缆有计算对应的载流量表或者根据电工口诀,网上都可以查到,30A根据载流量我们选择6平方的铜芯电缆