房间窗户能不能作为自然排烟窗?

宾馆或者家里普通的房间窗户能不能作为自然排烟窗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

充楞装傻 22-03-30

Of course

1 赞 0 踩 [回复]举报

云飞   回复: 充楞装傻22-04-28

自然排烟窗的定义可通过自动、手动、温控释放等方式开启。一般的窗口只能手动呀。不能自动和温控。是不是需要3个条件都满足才能定义为自然排烟窗

0 赞 0 踩 [回复]举报

大狗狗7 22-03-31

肯定是可以的,如果你是问门的话,那倒是值得商榷。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-07-17

只要满足在储烟仓内的有效可开启面积,是可以的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

云飞   回复: 周家斌24-06-05

还是自然排烟窗的概念理解不透呀!过一段时间就忘了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-21

房间内窗户开启高度应在储烟仓内,开"有效"面积符合要求,可以作为室内自然排烟窗

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-26

满足以下条件可以。高度:对于净高不超过3米的房间(比如普通住宅和宾馆标间),窗户应设置在‌室内净高的1/2以上‌。距离:房间内任何一点到排烟窗的水平距离‌不应超过30米‌。面积:可开启的有效面积不应小于‌房间建筑面积的2%‌。开启方式:如果窗户位置较高,不方便直接用手够到,就必须在距地面‌1.3米到1.5米‌的高度设置手动开启装置,确保在断电等紧急情况下也能打开。


0 赞 0 踩 [回复]举报