消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷淋设置是否有需要加密设置的区域

图纸上同一个房间有一部分喷淋头加密了,多2个喷头,这个位置是裙房靠近主楼多幕墙位置,是不是规范要求需要加密设置喷头?具体在哪一本书规范上呢,加密后喷头位置在梁底了,能不能按图安装

请写下您的回答回答

共 6 回答

刘丽波 22-03-27

没明白哪里多了喷头,是指门口凹进去那加的喷头吗?喷头是否按不吊顶或通透率大于70%吊顶考虑的?喷头按上喷梁格布置,如果安装高度保护不到梁底的话,梁底需要增加喷头。具体看《自喷规》7.1.6-2条款。

0 0 [回复]举报

路人丁   回复: 刘丽波22-03-28

创客办公四个字北侧比南侧多了2个喷头,此处喷头均为上喷

0 0 [回复]举报

刘丽波   回复: 路人丁22-03-28

上喷按梁格布置,也许是梁格发生变化,具体问一下设计者吧。

0 0 [回复]举报

路人丁   回复: 刘丽波22-03-28

梁布置没变化,我怀疑是因为这个折角幕墙的原因,但找不到相关规范条文,按照公司德行肯定要取消掉2个统一安装,甲方这边又不好协调,消防验收还很严格不太敢私下取消了

0 0 [回复]举报

刘丽波   回复: 路人丁22-03-29

是不是顶板是倾斜的,喷头需要垂直顶板安装,间距是沿顶板倾斜方向。具体看一下喷规图示。

0 0 [回复]举报

路人丁   回复: 刘丽波22-03-31

不是,这是一个裙房的二层,3层的裙房只有1层是均匀布置,2.3层都加密了

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭