有个项目,两层地下室,负二层有个员工食堂和厨房,在负二层的时候独立防火分区,楼梯独立,不和车库共用,但是到了负一层又变成了车库的疏散梯,这样设计是否有问题,一直找不到相应的规范支持。
提 交
共 6 回答
石小东 22-03-23
汽车库、修车库、停车场设计防火规范中要求安全出口独立,楼梯间防烟。你们这个情况只要符合安全出口对立,防烟是可以的啊,没问题。
1 赞 0 踩 [回复]举报
月半猫 22-03-24
负二层楼梯入口处,独立的防烟前室,负一层入口处,也有防烟前室,并没有问题啊。
清辉雨 回复: 月半猫22-03-24
主要是怕疏散口上下串用了,上下功能不同
0 赞 0 踩 [回复]举报
清辉雨 回复: 清辉雨22-05-28
审查没问题。可以这样做。
9527 22-03-24
个人感觉确实支持不了。
首先,感觉现场情况应该是:汽车库和食堂所在建筑A应该属于2个单体建筑,贴邻建造。共用楼梯间也应该是在同一单体建筑的不同防火分区之间。
然后,公建A的食堂所在防火分区设计疏散宽度并未计算车库人员疏散需求。
其次,规范满足一定条件,允许汽车库借用住宅部分的疏散楼梯,并未允许借用公共建筑楼梯。
最后,即使汽车库和食堂属于同一单体建筑,食堂偏向于人员密集场所,或者就是人员密集场所,二者应该采取更为严格的分隔方式,还是不宜竖向共用疏散楼梯。
清辉雨 回复: 952722-03-24
嗯,我也是偏向你的看法,下个月送审看下具体审查师如何理解。