返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防灭火钢瓶-定期检验·报废规定!-附视频分解

更多精彩→消防资源网 举报 20-10-17 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:消防灭火钢瓶的定期检验与报废规定,涉及五个概念:

1、钢瓶的永久性标志(钢印标记)。

2、钢瓶的报废年限。

3、钢瓶的定期检验周期。

4、钢瓶的检验标志。

5、资质要求。

文末附视频分解,分述如下:

第一部分 钢瓶的永久性标志

钢瓶的永久性标志,就是我们所说的钢印标记。

1、所有气瓶都有钢印标记(永久性标志),无缝钢瓶的钢印标记一般位于钢瓶的瓶肩上,焊接钢瓶的钢印标记一般位于钢瓶的底座上:

2、钢印标记的形式含义,如图表所示,其中,与维护保养相关的,主要是实际容积(V字母开头)、制造日期(XX.XX)和设计使用年限(年限+y字母结尾):

 

示例1:本示例的无缝钢瓶,实际容积为70.6L,生产日期为2016年3月,使用年限为30年:

(示例1)

示例2:在本示例的焊接钢瓶,实际容积为70L,生产日期为2017年1月,使用年限为20年:

(示例2)

第二部分 消防灭火钢瓶的报废年限

所有气瓶都有设计使用年限(即报废年限),到期后必须予以强制报废,根据钢印标志可以确认钢瓶的设计使用年限。

1、本示例焊接钢瓶,设计使用年限为20年(20y):

2、在钢印标志模糊的情况下,钢瓶的设计使用年限,参照《气瓶安全技术监察规程》执行,由表可知,钢质无缝钢瓶的设计使用年限为30年(30y),钢质焊接钢瓶的设计使用年限为20年(20y):

注1:悬挂式七氟丙烷(1.6MPa)、柜式七氟丙烷(2.5MPa)、大部分管网七氟丙烷(4.2MPa),采用的钢瓶为焊接钢瓶,其钢瓶使用年限为20年(如采用的是无缝钢瓶,则使用年限为30年)。

注2:管网七氟丙烷(5.6MPa)、惰性气体灭火(IG541等)、高压二氧化碳(5.6MPa)系统的钢瓶采用的钢瓶为无缝钢瓶,部分管网七氟丙烷(4.2MPa)也可能采用无缝钢瓶,其钢瓶使用年限为30年。

注3:氮气启动瓶(6MPa)采用的钢瓶为无缝钢瓶,其钢瓶使用年限为30年。

第三部分 定期检验、检验标志及资质要求

目前尚缺乏消防灭火钢瓶定期检测和充装使用的统一标准,我们通常参照《气瓶安全技术监察规程》执行。(注:《气瓶安全技术监察规程》只适应于消防气瓶的材料、设计、制造,并不包括定期检验和充装使用,对应的消防管理条例也尚未出台,因此《气瓶安全技术监察规程》的相关规定仅供参考。)

一、定期检验周期:

1、参照《气瓶安全技术监察规程》规定,气瓶的检验周期不得超过以下规定:

2、消防系统中的氮气瓶组,可以参照第(1)条,每5年检验一次。

3、七氟丙烷、二氧化碳、惰性气体灭火(IG541等)、干粉灭火等的灭火钢瓶,其定期检验不属于本规定范围,可以参考第(3)条执行,如有地方标准可以参照地方标准执行。

注:有观点认为,灭火钢瓶静置安装,贮存环境良好,并不反复充装,可以按5年年检一次,仅供参考。

二、定期检验标志:

1、消防灭火钢瓶在定期检验后,需要打上定期检验钢印标记,标记内容包括检验机构代号、检验日期,以及下次检验日期:

2、在定期检验钢印标记上,应当按检验年份涂上检验色标,检验色标的颜色和形状如下:

比如,2017年的钢印标记,应该涂上铁黄色的色标,色标形状应该为矩形:

注1:括号内的符号和数字表示该颜色的代号;

注2:涂在瓶体上的检验色标,大小应当与气瓶大小相适应,例如:对公称容积40 L的气瓶,椭圆形的长轴约为80 mm,短轴约为40 mm;矩形约为80 mm×40mm;

注3:检验色标每10年为一个循环周期。

从示例照片可以看出,本钢瓶为2017年4月进行的检验,下次检验日期为2020年4月:

三、检验单位的资质要求:

根据《气瓶安全技术监察规程》规定,检验单位应符合以下要求:

第四部分 视频分解

消防灭火钢瓶的定期检验、报废规定

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭