自然排烟窗

麻烦请教一下,当自然排烟窗顶在吊顶以上,吊顶与窗之间开槽,关于用于自然排烟的开槽的宽度有什么要求吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 22-02-25

至少风速不能超过10m/s.

0 赞 0 踩 [回复]举报

l123   回复: 刘丽波22-03-02

老师,对于自然排烟窗的有效排烟面积,只有局部在吊顶以上,那这个开槽宽度排烟的排烟量是按有效排烟面积的比例计算吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: l12322-03-02

应该可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 22-03-24

吊顶以上部位的排烟窗计算宜按顶平推窗考虑,即吊顶线以上的排烟窗面积减半计入。槽口面积与排烟窗计算面积一致。

0 赞 0 踩 [回复]举报