消防水泵吸水管长度有要求吗?我遇到一个案例,水泵离水池较远,20多米
请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 22-02-22

只要满足自灌吸水,远近只是阻力的问题,这个距离可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

海哥敏格   回复: 刘丽波22-02-28

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-02-22

吸水管的长度要根据其水力损失的大小确定。吸水管的水力损失不应大于水泵吸水高度,水泵的吸水高度可以由水泵的汽蚀余量计算得出

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友78337 22-02-23

需要考虑泵型,自灌吸水泵可能要好一点,


如果是真空泵,而且水池上液面低于吸水泵吸水轴线,你就需要考虑排真空的时间问题了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-20

只要满足自灌,没有严格距离要求

0 赞 0 踩 [回复]举报