消防问答 > 自喷灭火系统 提问

玻璃连廊或阳光房等收阳光直接照射的场所

玻璃连廊或阳光房等收阳光直接照射的场所应该采用那种喷淋,采用68°喷淋的话很容易发生误喷,是不是应该用93°高温喷淋,有没有规范提到这些地方的。

请写下您的回答回答

共 2 回答

克利夫兰 22-02-22

跟厨房设置喷头类型类似,为防止误喷,针对高温场所,建议采用93度喷头

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-20

喷头设计应满足最高环境温度大于30°c(看你现场环境的最高温度是多少,比如最热时50度,那么50+30=80,安装68摄氏度的喷头就不行了)


0 赞 0 踩 [回复]举报