柴油机消防水泵的供油箱容积计算?

5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
1 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机 ;
2 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影晌 ;
3 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h ;
4 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求 ;
5
柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50%的储量 。

对这条规范的疑问:1、如果一建筑消防泵功率为30KW,火灾延续时间为2小时,供油箱最小容积为30*1.5=45L,柴油机消防水泵油箱为45*50%=22.5L? 

                              2、如果一建筑消防泵功率为30KW,火灾延续时间为3小时,供油箱最小容积为30*1.5=45L柴油机消防水泵油箱为45*50%=22.5L? 

是这样理解吗?

                          

请写下您的回答回答

共 5 回答

沐浴阳光 22-02-21

   应用柴油机的油耗乘以火灾延续时间,再按该条款进行复核确定。

1 赞 0 踩 [回复]举报

MJY   回复: 沐浴阳光22-02-21

谢谢你的解答,你能举例说明下吗


1 赞 0 踩 [回复]举报

MJY 22-02-22

有大神解答下吗

1 赞 0 踩 [回复]举报

MJY 22-02-22

燃油箱容积(L)≥ 燃油消耗率(g * Kw/h)×柴油机标定功率×所需连续工作小时/800

1 赞 0 踩 [回复]举报

MJY 22-02-22

明白了,油箱最小有效容积按1.5LKW配置,但油箱内储存的燃料不应小于50%的有效容积。

如果一建筑消防泵功率为30KW,火灾延续时间为2小时,供油箱最小有效容积为30*1.5=45L,但油箱内储存的燃料不应少于45*50%=22.5L。

0 赞 0 踩 [回复]举报