无窗房间的总面积大于了200平米。经常有人停留,要设置排烟,但对于其中小于50平的,需要设置排烟不呢

无窗房间的总面积大于了200平米。经常有人停留,要设置排烟,但对于其中小于50平的,需要设置排烟口不呢

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 22-02-18

依建规8.5.4条需要,再依烟规4.4.12,排烟口可以设置于走道内。

3 赞 0 踩 [回复]举报

浅水吟溪   回复: 刘丽波22-02-19

好的 谢谢刘老师的耐心解答,即便房间与走道之间是防火门,依然可以将排烟口设置于走道内哈

1 赞 0 踩 [回复]举报

背对太阳的向日葵 22-02-19

可以设置在疏散走道內

0 赞 0 踩 [回复]举报

浅水吟溪   回复: 背对太阳的向日葵22-04-13

嗯嗯  谢谢您

0 赞 0 踩 [回复]举报