医院的这些小房间需要做排烟不呢

请问刘老师,医院地上这些小房间面积有的不足50平,有的大于50平,且均无外窗,这些小房间需要设置排烟不呢?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 22-02-18

依建规8.5.4条,无窗房间总面积大于200平,需要设置排烟设施。大于50平,排烟口需要设置于室内;小于等于50平,排烟口可以设于走道内。

1 赞 0 踩 [回复]举报

浅水吟溪   回复: 刘丽波22-02-19

感谢刘老师耐心的解答。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-20

小于50平米可以不做