封闭楼梯间的门可以是玻璃门么?
提 交
共 3 回答
陈曲 22-02-17
可以 符合规范要求 检验合格 满足设计所要求的耐火完整性 耐火隔热性就可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
黄辉 22-02-18
6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 - 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)
建规对封闭楼梯间的门是由要求的。
对于需要采用乙级防火门,应该不能采用玻璃门(市场上应该没有全玻璃的乙级防火门)。
对于采用双向弹簧门的,采用玻璃形式的,也要具备防火、防烟性能。
李勤 26-03-20
可以,但是玻璃需要满足耐火要求