原有的疏散走道现在需要在中间开门洞,不影响之前的防火分区,需要注意什么?如果开好门后,在门的附近3米内会有防爆柜放置,这个可以吗?如果不可以,有什么依据呢?
提 交
全部回答
赖峰 22-02-07
注意:1、《建规》5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m。2、《建规》6.4.11民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
0 赞 0 踩 [回复]