一路6kv以上架空线,符合二级负荷要求,如何在最末一级配电箱处设置自动切换装置?

10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。


根据10.1.4条文解释,一路6kv以上架空线供电也属于二级负荷,这种情况是否不需要设置切换装置?

请写下您的回答回答

共 3 回答

赖峰 22-02-07

只要是二级消防负荷就需要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。10.1.8和10.1.4是并列关系

0 赞 0 踩 [回复]举报

sewenlook   回复: 赖峰23-03-04

只有一路电,就算设置了切换装置,又有什么意义呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-04

确定是架空线路嘛?常见一般为埋地线缆

0 赞 0 踩 [回复]举报