普通电梯层门不能设在消防电梯前室吗

普通电梯是否可以设置在消防电梯前室内?谢谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 22-02-03

1 0 [回复]举报

地瓜   回复: 李勤22-03-24

谢李老师

0 0 [回复]举报

周家斌 22-05-09

所有的电梯层门耐火极限都要满足不小于1小时的要求

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)6.2.9.5电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

0 0 [回复]举报