二类高层宿舍楼,户型与普通住宅类似,带厨房并接入燃气。 电气根据规范,设置了可燃气体报警装置。 方案如下: 1、户内设置带燃气探测功能的家居安防控制器。 2、厨房设置可燃气体探测器,接入家居安防控制器。 3、燃气泄露信号送至消防安保中心安防主机显示,可显示燃气泄露点。 这个方案是否满足规范要求。
提 交
全部回答
陈曲 22-02-07
你说的主机是消防主机?火规8.1.2 要求可燃气体探测器应经由可燃气体报警控制器接入消防主机,但规范未要求可燃气体探测器必须接入消防主机
如果不接入消防主机,只为能在安保中心报警使用,符合设计文件的前提下,这个方案并无不可