消防问答 > 自喷灭火系统 提问

多层厂房吊装孔处的喷淋设置

在设有喷淋系统的多层厂房内每层都设有吊装孔,吊装孔面积大概50平,在布置喷头时如何设置?

是否只在吊装孔最顶层布置,还是干脆不布置喷头空出来?

如果只在厂房最顶层设置喷头的话又不满足闭式喷头的最大净空高度要求,如果局部设雨淋系统,又觉得有点浪费,增加投资。

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 22-01-21

如果层与层之间是不同的防火分区,吊装口四周需要防火分隔,建筑专业可以设置防火卷帘。如果建筑专业无法处理,设备专业需要设置防火分隔水幕。吊装口最顶部需要根据实际的高度选择适合的自动灭火系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭