70c°防火阀侧2米暖通新风风管及一般排气管道需防火保护吗?

GB 50016-2014(2018年版):
6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

现在有的第三方检测机构提出了需要包含70C°防火阀侧进行2米防火保护措施;烟规只是针对消防排烟、送风系统的管道有次要求;请问老师是否真的有必要吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 22-01-17

70℃防火阀也是防火阀,检测机构的做法是对的。建规是纲领,烟规是建规的分支。

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友21468 22-01-19

谢谢 了解

0 赞 0 踩 [回复]举报

景色浪涛 22-10-28

《建规》9.3.11条文说明中的表18.

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-01

建规GB50016及建筑防火通用规范 GB55037-2022均有对风管穿越防火隔墙,穿越处防火阀前后两米风管的防护保护措施要求,这边是对于所有类型风管均有此要求

0 赞 0 踩 [回复]举报