消防问答 > 灭火救援 提问

关于消防电梯机房

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.3.6条及对应图示中消防电梯机房与相邻电梯机房之间的墙为不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门为甲级防火门。那么图示中这个相邻的电梯机房是特指普通电梯机房?还是包括所有电梯机房(也可能是普通电梯机房也可能是消防电梯机房)?如果两台电梯都是消防电梯,机房之间是否不用防火隔墙和甲级防火门分隔?

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防网友34346 22-01-18

规范规定的目的是保证消防电梯的安全性,防止对消防电梯的损害,如果都是消防电梯更应该采取防火隔墙和甲级防火门保护了,防止同时失效

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭