请问规范中经常提到的火灾确认后是指一点报警呢?还是两点报警呢?住宅建筑中的声光和广播应该是一点就响呢?还是两个联动信号后才会响?
提 交
全部回答
赖峰 22-01-14
根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。