一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗
提 交
全部回答
小马 22-01-13
主机是自动状态下 就会响
0 赞 0 踩 [回复]举报
卢伟浩 22-02-09
火灾警报和消防应急广播系统的联动触发信号为:同一报警区域内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号。所以,一个烟感或者手报报警,声光和广播不会响。
沐浴阳光 22-02-11
对于住宅建筑首层手报的动作信号应直接控制声光和广播,其他情形应为“与”信号。
天天消防 22-05-19
单独一个是不会响的,如果一个烟感+一个手报就行
最新问题
关闭