非消防用电电气线路需要穿管保护,使用哪部规范哪一条款?
提 交
全部回答
赖峰 22-01-14
可以参考《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
1 赞 0 踩 [回复]举报