个位大神们
展厅内:有间房间,顶面、地面、前面、左面、右面全是LED无缝屏,屏幕全部到顶。只有背面有两个电动推拉门的墙体是石膏板墙体,采取什么灭火措施,气体灭火可以吗?谢谢了!!!
提 交
全部回答
刘丽波 21-12-26
如果本建筑需要设置自动灭火设施,可以根据房间的重要程度和甲方意愿设置自动喷水灭火系统或气体灭火系统。如果上一套气体灭火系统比设备还贵那就不划算,就可以设置水喷淋,只有一面墙可以固定,看采用侧喷喷头可否。如保护距离不够,净高超过8米的场所可以考虑设置自动跟踪定位射流灭火系统。另外,如果设备比较贵重,争取甲方意愿,可以考虑设置预制气体灭火装置。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭