幼儿园建筑的一个大厅,屋顶局部设置突出屋面高度2米高的玻璃顶,在玻璃顶处设置侧喷保护,这种情况该怎么做?喷头做到玻璃顶下面无法固定,按照图片这种做法溅水盘距离顶板距离太大,不符合规范要求,能直接到墙面与屋顶交界处吗?(侧喷和下喷之间的距离6米?
提 交
共 1 回答
刘丽波 21-12-23
如净空高度超过8米,难以设置喷头,可否考虑设置自动跟踪定位射流灭火系统。局部找两个固定点还是容易的。