综合体建筑六层,每层1万多平米,三个防火分区,属于高层,2015消防审核、验收通过,消防系统均完备。2018年装修审核、验收通过、开业检查均通过。现在准备经营一个儿童游乐场,在第三层,730平方米,在一个防火分区内,两个安全出口均在游乐场内,且靠外墙,没有怎么装修,仅刷刷墙刷吊顶,包柱子,组装吧台。现在消防说不合格一是两个出口没有独立设置;防排烟没有独立设置;应急照明没有采用智能照明。他们的意见对吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

小马 21-12-04

设置在高层的儿童活动场所至少需要一个独立的安全出口或疏散楼梯,要注意是竖向独立,就是这个楼梯从三层直接要下到一楼。其他层不能开门。至于像防排烟应急照明这些,都是可以沟通。大型商场里的二装全都是接入主体原有的排烟系统的,独立设置防排烟不太现实。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友40004   回复: 小马21-12-06

谢谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

查规范 21-12-05

防排烟独立划分防烟分区就可以了,任然可以接用原有系统,如果满足自然排烟,也可以的。

1 赞 0 踩 [回复]举报