消防问答 > 消防给排水 提问

我想问问我理解的消防用水量之和的公式计算是否有误?

如图所示:

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-11-26

一次火灾用水量只考虑一处着火,在一个防火分区内的各系统用水量,综合计算的最大值。不是各系统用水量最大值的叠加。因为各系统的最大值不一定同时在一个防火分区内。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭