风管穿排烟机房是否做防火包裹?

规范明确穿越防火隔墙、防火墙和防爆墙需做防火加强措施,就是做防火包裹,排烟风机房风管穿风机房隔墙到防火分区是否做防火包裹?

如需要做,风机房内的风管距离短,根本无法满足2米范围内做防火包裹。

请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 21-11-25

我没有明白本示例所说的防火包裹是什么。没有防火包裹难道是裸露的金属或非金属风管吗?排烟管道都有耐火极限要求,裸风管是没有办法达到要求的,都需要设置防火包裹。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62933 21-11-25

刘老师,你好,穿风机房墙体的镀锌铁皮风管,风机房内由于空间小,风管根本无法达到距离墙体2米范围内做防火包裹,一般风管进风机房1米左右就接风机了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友6293321-11-25

防火阀两侧2米内防火包裹是指平时通风管道。排烟管道必须做防火包裹达到耐火极限要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友21468   回复: 刘丽波22-01-17

空调新风管道的设计有设计带铝箔保温B1级的;穿越防火隔墙、防火墙时还需要进行防火保护措施吗?


0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER   回复: 消防网友6293322-02-10

不到2米的风管,那就是全包裹了呗。

0 赞 0 踩 [回复]举报