计算消防用水量时室外敞开的楼梯是否算建筑体积?

做的一个办公楼消防改造项目,需要增加一部钢筋混凝土的外挂楼梯,选取消防用水量时计算建筑体积,如果算增加的外挂楼梯,体积就超过10000立了,但甲方还不想增加消防设施,如果不算体积的话,就可以不做消火栓系统,所以请老师指教这种外挂的钢筋混凝土的楼梯是否计算建筑体积?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-11-18

规范有建筑面积的计算方法,建筑体积的计算没有论述。平时设计时,封闭的需要计算,敞开的可以不计算。

1 赞 0 踩 [回复]举报

fendou44   回复: 刘丽波22-05-16

明白了,感谢老师

0 赞 0 踩 [回复]举报

开着拖拉机   回复: 刘丽波25-07-14

建筑体需要考虑上室内外高差吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报