消防问答 > 防烟排烟 提问

防烟分区长度。走道两侧有若干个无窗房间。防烟分区算到过道上。那么防烟分区长度按照走道的计算还是按照大开间的算。

防烟分区长度。走道两侧有若干个无窗房间。防烟分区算到过道上。那么防烟分区长度按照走道的计算还是按照大开间的算。

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 21-11-13

按照烟规4.2.1,4.2.2条文说明,每个无窗房间与走道均为独立的防烟分区。

0 赞 0 踩 [回复]举报

江城小纳兰   回复: 刘丽波21-11-13

浙江省的指南上有一条可以把不大于50平方米的无窗房间计算到走道。风量不小于20000.但是这个防烟分区是不是还是按照走道的长度算呢

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 刘丽波21-11-13

只是将小于50平的房间的排烟口设于走道内,防烟分区不变,走道是走道,房间是房间。排烟口合并,防烟分区没有合并。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-04

防烟分区长度还是计算走道长度,无窗房间只是将排烟量计算到走道。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭