消防问答 > 消防给排水 提问

消火栓泵和喷淋泵

负一楼消防水泵和喷淋泵正常压力是多少,楼顶稳压罐正常压力是多少,有木有大神帮忙解读一下   

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 21-10-22

依据消防给水及消火栓系统技术规范10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一片冰雨 21-10-24

楼上有高位水箱的,多层负一楼:全楼层高度+负一层高度+0.075MPa

                              高层民用建筑:全楼高度+负一高度+0.1MPa

                              超高层根据设计转供水箱或其他高位水箱高度计算。

 楼顶有稳压泵的 楼面稳顶压罐要保证管网最不利点压力不小于0.15MPa。计算方式与上面类似。

以上是静态时的压力,个人理解,仅供参考

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友43282 24-05-08

消火栓、喷淋、水炮能否共用一个水泵

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

根据你的建筑高度确定

1.喷淋:保证最不利楼层0.15

2.消火栓:保证最不利楼层栓口,静压》0.15,动压》0.25或0.35

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭