不同流量的喷淋系统,能同一个湿式报警阀么

比如我首层40L/S,二层的流量是95L/S,则能共用一个湿式报警阀么?还是需要分开

请写下您的回答回答

共 3 回答

大狗狗7 21-10-19

按照您这样的问法,那就是假设这2个场所的保护对象或者危险性是不同的,所以设计才做成2个不同的喷淋系统,既然是2个喷淋系统就要2个湿式报警阀啊,校核一下能用一个泵组最好,不能的话就分开各自用独立的泵组。

2 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 21-10-19

喷头总数量不超的话可以共用湿式报警阀,火灾只考虑一处着火,按最不利情况考虑。水量这么大,报警阀规格也会很大。

3 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

可以合用

0 赞 0 踩 [回复]举报