消防控制室合并

商务广场三栋高层建筑,有共同的地下车库,公用消防水池和水箱。原设计有3个消控室分别位于各栋一楼,可否合并改造为1个消控室

请写下您的回答回答

共 3 回答

南明离火 21-10-16

规范没说不行啊

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防打工人 21-10-16

可以合并,但合并后仍然要符合规范要求,合并后的消控室也要能控制三栋建筑的全部设施,多线要能控制风机,消防电话也要都能打通到消控室。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

可以,需要支队备案一下,因为发生紧急情况消控室是控制中心,别回来救援中队找不到控制室,其次,多线控制设备也要移到有人值班的控制中心,便于紧急情况下应急多线手动启动

0 赞 0 踩 [回复]举报