自动补风窗

“烟规|”有自动排烟窗设置条件,自动补风窗设置条件?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-10-16

《烟规》4.5.5,补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。

如采用自然补风算自动补风窗吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

老太 21-10-18

按《烟规》,补风系统应与排烟系统联动,无论是机械补风还是自然补风,自然补风也应该采用自动补风并与排烟系统联动,除非是敞开风口。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-05

补风窗描述太少了,这边就不做讨论,来说说排烟窗吧

排烟窗有分为电动排烟窗和自动排烟窗,从烟规来说大空间场所(净高大于9米的中庭、建筑面积大于2000平方米的营业厅、展览厅、多功能等场所)应设置自动开启装置(自动排烟窗)
窗户不一定都要跟消防联动,有些大空间或者特殊场所可能会有特别要求,设计可能会多要求,例如认为有报警系统的某些场所比较重要,需要排烟窗参与联动
没有报警系统的场所,如果不属于需要设置自动开启装置,应该可以不做要求

上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

0 赞 0 踩 [回复]举报