就是气体灭火报警时门禁强制打开,有这个要求吗
提 交
全部回答
林继青 21-10-15
没有联动要求,但要求在发生火灾时能顺利打开
0 赞 0 踩 [回复]举报
第一时间 回复: 林继青21-10-18
相关规范在哪能查吗?我要和公司做个汇报
林继青 21-10-21
4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识
这是民用建筑的,工业建筑的印象没有
最新问题
关闭
相关规范在哪能查吗?我要和公司做个汇报