消防问答 > 自喷灭火系统 提问

关于改造的展览厅是否应当增设喷淋?

目前遇到一个项目工程,主体建筑面积约7250平方米,高度19.9米,属多层建筑。改造位置于该主体建筑的首层,首层面积约760平方米,原主体建筑首层使用功能为商店,首层分隔了很多个商店,每个商店面积都低于50平方米(现因改造原因已申报修改建筑使用功能)。但因为原主体建筑首层并未设置喷淋系统(我也不知道为什么作为商店总建筑面积超过3000平方米也遵循《建规》第8.3.4-2条规定去设置喷淋而且还经过验收了),而现在更改使用功能为展览厅,是否要根据《建规》第8.3.4-2条规定去设置喷淋(因为总建筑面积已超过3000平方米)?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-10-13

您的资料没有提供完整,其他楼层的功能是什么,一层与其他楼层是独立疏散吗?建规8.3.4-2中的总建筑面积应指规范中指定功能的总建筑面积,不是建筑的总建筑面积。例如一层是商店,其他楼层为办公,商店的总建筑面积才760平方米,就不用设自喷系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

林继青 21-10-13

你这个楼上应该是住宅吧,原来首层是商业服务网点,你把首层打通后,改变整座建筑的性质了。。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭