消防改造项目。单层厂房。
自喷系统系统,消火栓系统先安装。再配套水泵水池,泵房里两套稳压设施。两组消防泵,一用一备。
在没有确切水力计算的情况下,泵房里各自稳谢谢压设施压力开关,泄压阀怎么调整?依靠末端试水装置和试验消火栓压力表读数吗?配合阀门调节?
提 交
共 1 回答
刘丽波 21-10-11
稳压设备启停泵与启主泵压力根据这个图示说明简单计算一下。减压阀根据所需压力等参数计算选型。