消防水箱设在建筑物顶层,现在顶层又增加了设备层,消防水箱最低水位低于设备层的消火栓和喷头,怎么解决?有无地方做法?稳压设施怎么计算选择?
提 交
共 3 回答
fcany 21-10-10
看试验消火栓等压力是否满足要求,不满足要求增设稳压泵,使最不利消火栓压力不小于0.15Mpa。
0 赞 0 踩 [回复]举报
大狗狗7 21-10-11
如果稳压泵是放在设备层,选用轴流泵。最不利点消火栓/末端试水装置静压力达到0.15.
李勤 25-12-15
1.首先从压力方面调整稳压泵压力值,保证最不利保护点不低于0.15Mpa
2.由于保护楼层高度提升,核对泵房大泵是否满足最不利点动压要求(0.25或0.35Mpa)
3。从建筑方面考虑,该层建筑是否有合法的手续