消防管材的选择

消火栓、自喷管材的试验压力一定要大于水锤计算压力吗?采取水锤消除措施后是否不考虑水锤影响?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-10-09

管道的试验压力与系统工作压力相关,与水锤压力不关联。水锤计算压力超过管道试验压力时需要设置水锤消除设施。并不是提高管道的试验压力。

1 赞 0 踩 [回复]举报

老太   回复: 刘丽波21-10-09

看了一些资料,当计算水锤压力大于管材试验压力时,应采取水锤消除措施,采取水锤消除措施后水锤压力则不用考虑吧。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 老太21-10-11

应该是的。

0 赞 0 踩 [回复]举报