消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟口的大小

建筑层高为3m的办公楼,其防烟分区面积为200m2,根据规范要求计算:60×200=12000m3/h,12000m3/h<15000m3/h,取系统计算排烟量为15000m3/h,设计排烟量为1.2×15000=18000m3/h

现在我的疑问是,根据这个排烟量,我需要设计多大的排烟口才不会超过最大排烟速度?

请写下您的回答回答

共 5 回答

小马 21-10-08

我的理解是系统排烟量是选取风机时候要乘上这个系数1.2,后面单个分区(或者大房间)的风量就按实计算,然后不足15000就取15000,也不知道理解的对不对。这样会有问题就是有些面积刚刚超过50平需要设置机械排烟的房间,如果要按那么大风量计算排烟量的话,未免有点小题大做了。。。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一片冰雨   回复: 小马21-10-12

这个就是对这个排烟规范的吐槽,谁也不可能完全按规范去做的,验收的人也只是查一下风速,没有人会自己找麻烦去算一下风量够不够的,至少我没有见过验收这种小房间去算风量的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

澜沐 21-10-11

排烟口风速(m/s)=A÷B÷C,计算结果不应大于10m/s

A:计算排烟量
B:3600(一小时的秒数)
C:排烟口的横截面积(m×m)

0 赞 0 踩 [回复]举报

一片冰雨   回复: 澜沐21-10-12

您的意思是:10=18000÷3600÷C

您算过是多大吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

澜沐   回复: 一片冰雨21-11-26

《排烟规》第4.6.1条规定:排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
指的是排烟系统的设计风量而不是单个防烟分区的设计风量。


比如一个防烟分区计算排烟量为15000m3/h,设风口尺寸为700*700mm,风口个数为1

该防烟分区风口风速=15000/3600/(0.7*0.7)/(风口个数)=8.5m/s。在风口风速符合10m/s以下之后,还得复验单个风口最大允许排烟量是否符合《排烟规》的要求。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭