消防问答 > 防烟排烟 提问

走道防烟分区分割

小型宾馆走廊长度25米,是否中间建设一个前室,前室包括一个疏散楼梯口通道  这样分割就可以避免走廊长度超过20米了,就不用考虑超过20米的排烟问题了?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-10-04

具体看图说明,如楼梯间或电梯前室靠向一侧端头,可以考虑加大前室,减小走道长度。如在中间阻挡疏散是不合适的。

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-03

一般不建议用分隔规避走道的排烟设防

按正常封闭楼梯间前室或者合用前室的考虑,好像跟楼主描述的不太一样

建议附上图纸,大家一起讨论看看

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-15

一般这样是不可以的,加入你100米的走道,中间设置多个这个样的前室,那么就都不需要设施机械排烟了

0 赞 0 踩 [回复]举报