室外消火栓或者市政消火栓高度有规范规定么?
提 交
共 4 回答
一片冰雨 21-09-30
这个还真没有注意,室外消火栓有一个规范吧,可以参考看一下,关键是这个玩意设置是为了用的,本着便于使用就没有错,否则,就肯定会有问题。
0 赞 0 踩 [回复]举报
LZH20211009 回复: 消防网友5911821-10-09
可以参考《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
12.3.7 市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:
1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求;
2 管道和阀门的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定;
3 地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施;
4 地下式室外消火栓应设置永久性固定标志;
5 当室外消火栓安装部位火灾时存在可能落物危险时,上方应采取防坠落物撞击的措施;
6 市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求,且不应妨碍交通,在易碰撞的地点应设置防撞设施。
检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
一片冰雨 回复: 消防网友5911821-10-12
室外消防栓大小是有规范要求的,它的大小尺寸是一定的,你让它的底座与地面平齐就可以了,不要去抬高可埋深就可以了,还是那个说法,便于使用。
最新问题
关闭
