消火栓系统和自动灭火系统的报警阀

自动喷水灭火系统是都需要有相应的报警阀组组成的,从做题目中发现,有的消火栓系统有报警阀组,有的就没有,请问这两个系统的报警阀组具体是怎么回事?谢谢!

请写下您的回答回答

共 5 回答

音鬼 21-09-17

消火栓一般不设报警阀组,主要依靠流量开关和低压开关联锁启泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

songtion   回复: 音鬼21-09-17

谢谢您的回答。

我通过详细看标准搞明白了,如你所说,湿式消火栓系统是不需要设置报警阀组,依靠流量开关和压力开关启泵,但干式消火栓系统在供水干管上宜设置报警阀组等,并应设置快速排气阀。

0 赞 0 踩 [回复]举报

林继青   回复: songtion21-09-18

再去看看规范哦,干式消火栓更不需要报警阀组了。。

0 赞 0 踩 [回复]举报

songtion   回复: 林继青21-09-19

需要的。GB50974-2014中,7.1.6条款中有提到。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: songtion23-04-14

为你点赞,看的仔细,不过实际工程中消火栓系统一般都没有设报警阀。


7.1.6 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:
    1 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s;

0 赞 0 踩 [回复]举报