消防问答 > 消防给排水 提问

一个厂房建筑包含两种功能(办公楼和丁类厂房)如何判断是否设置消火栓系统?

某工业建筑,局部为3层办公楼,体积3000立,其他区域为单层丁类厂房体积10000立,中间有防火墙分隔,但为一个建筑物,建筑专业定性为丁类厂房;但我进行消防设计时如按建筑防火规范分别看的话,办公楼和厂房都不需要做消火栓系统,但按整体建筑不同功能分别查规范的话,1.办公楼功能13000立需要设置消火栓系统,2.丁类厂房13000立可不设置消火栓系统;问题1:两个功能之间为防火墙时,是否能按两个建筑物分别查规范判断各自是否设置消火栓系统,还是必须按一个整体建筑不同功能分别查规范后,按危险性大的进行判断是否设置消火栓系统;问题2:如中间无防火墙时,此建筑是按办公功能进行消火栓设计,还是按丁类厂房进行消防设计?

请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 21-09-11

建筑整体定性为丁类厂房,依《建规》8.1.2需要设置室外消火栓系统;依《建规》8.2.1-1大于300平厂房需要设置室内消火栓系统。如耐火等级一二级也可执行8.2.2条设置消防软管卷盘。消防水量就按总体积及厂房功能查《消水规》有关表格。不管有没有防火墙,本工程都是厂房。民用建筑与厂房不能混建。

0 赞 0 踩 [回复]举报

fendou44   回复: 刘丽波21-09-13

问题一:老师您的意思是不是办公部分仅为生产附属用房,仍按生产厂房定性?

问题二:另外我们在做综合楼的时候综合楼包含酒店、办公、商业三种功能需要按三种功能分别查水量,然后选取水量最大的,但这三种功能均属于民用建筑,与我说的办公楼和丁类厂房类比的话,相当于我的这个项目单从功能上已经跨建筑类别了,是不予许的对么?

问题三:也就是说首先我一个建筑物从类别上只能有一种类别,要么工业建筑,要么民用建筑,然后功能上如果跨越了建筑类别的话就要统一定性(例如我这个项目办公和生产两种功能,就必须整合为一种)?

问题四:如果我这个项目一半是库房,一半是厂房,那么就要按用水量最大的来计算用水量,老师我这么理解对么?

1 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: fendou4421-09-14

理解很到位!


0 赞 0 踩 [回复]举报

Bjyx   回复: 刘丽波22-07-01

那丁类厂房用设喷淋吗

1 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: Bjyx22-07-02

看建筑专业是否需要设自喷来扩大防火分区面积

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭