湿式报警阀压力差

湿式报警阀系统测和供水侧压力表显示压力不一样,造成这样的原因有哪些?这种情况会导致什么后果?

请写下您的回答回答

共 4 回答

小凡 21-10-07

正常情况下,系统侧压力值会高于供水侧,随着管网补压动作,系统侧压力值会继续身高,原则上系统侧压力值不大于系统的设计的工作压力值就行,超过了就需要通过末端排水卸掉一部分的压力,防止爆管了。


0 0 [回复]举报

阳明心 23-04-13

系统侧压力一般略高于供水侧,如果高很多应该有其他原因。但不是补压的原因。因为补压是补到供水侧的,而不是补在系统侧。

0 0 [回复]举报

李勤 25-11-25

1.有时候大泵测试或者大泵工频巡检,会造成压力升高,但报警阀的结构又是个单向阀,所以压力上去(不手动泄压系统管路的话)不会下来,

2.这样情况如果着火,喷头破裂,洒水喷头灭火,会造成报警阀打开时间延长、-----压力开关延后--启泵时间滞后

0 0 [回复]举报

李勤 25-11-25

1.有时候大泵测试或者大泵工频巡检,会造成压力升高,但报警阀的结构又是个单向阀,所以压力上去(不手动泄压系统管路的话)不会下来,

2.这样情况如果着火,喷头破裂,洒水喷头灭火,会造成报警阀打开时间延长、-----压力开关延后--启泵时间滞后

0 0 [回复]举报